1、目的:规范无菌室的建设,为微生物检验和酵母扩培提供无菌的环境。
4、内容:无菌室总体要求:无菌室空气净化级别为10万级,整体布局应合理,使用操作 方便,各功能间分区明确,能够满足实验室认证认可的要求。
4.1.2其他部分建筑要求:为了保证无菌室的四周维护、吊顶和地面等平整、防滑、无缝隙、易清洁、不渗水、耐化学品和消毒剂的腐蚀,对建筑的其他部分提出一些特殊要求:
4.1.2.2吊顶:采用总厚度50㎜的夹芯彩钢板,两侧为0.476㎜厚来白色阻燃型聚苯乙烯彩钢板,中间夹芯层泡沫的容重为16㎏/m3,单面15g覆膜。高度统一为2.4±0.2m
净化工程4.1.2.3地面:铺设3㎜厚的环氧自流坪地面(绿色)。所有地面不应留地漏,所有出入口处应采用防止节肢动物和啮齿动物进入的设计。
4.2.1.1应安装独立的送排风系统以控制无菌室气流方向和压力梯度。应确保在无菌室时气流经操作区流向排风口。
4.2.1.2送风口和排风口的布置应该是对面分布,上送下排,应使无菌室内的气流死角和涡流降至最小程度。
4.2.1.4无菌室的送风应经初、中、高三级过滤。 净化工程
4.2.1.5无菌室的外部排风口应远离送风口并设置在主导风的下风向,应有防雨、防鼠、防虫设计,但不影响气体直接向上空排放。
4.2.1.8在送风和排风总管处应安装气密型密闭阀,必要时可完全关闭以进行室内化学熏蒸消毒。
4.2.1.9在无菌室及缓冲间内不应另外安装分体空调、暖气和电风扇等。
净化工程4.3.1.1走廊内分别设置动力配电箱及照明箱,电器元件应采用进口产品,配电箱生产企业应具有3C认证资质。
4.3.1.2?照明箱及动力配电箱的电源均来自本建筑物的主配电箱。
4.3.1.4照明开关、插座均应暗装,应根据实验室的要求合理布置单相及三相插座。