一、  
净化工程现场用水用电

施工用水用电由业主提供,线管布置服从业主的总体安排。

 

二、   净化工程 现场管理

施工区域内设专门堆放垃圾区域,定期清理、清扫,保持现场整洁,卫生。现场临时的设置与管理严格按照有关规定执行。

 

三、    设备安装施工

●  安装施工程序:

1基础验收

2设备验收

3设备安装找正

德彩网 4设备精确找平找正

    5设备清洗检查

    6设备试车

●  设备安装要点净化工程

德彩网 1设备的开箱检查:根据设备清单,说明书,合格证,检验记录和必要的装配图和有关型文件核对型号,规格以及全部零部件。表面检查无缺损和锈蚀情况

2设备的基础尺寸,位置等应符合图纸要求。

3平面位置安装基准线对基础实际轴线允许偏差不得超过图纸要求。

德彩网 4安装时,设备的连接管口与其开口的地方的封闭不能拆掉,以免杂物进入到设备内部。

5检查设备不应有缺件,损坏和锈蚀现象。

德彩网 6设备的单车试车

德彩网 试车前,电的仪器及保护连锁应具备使用条件,水冷系统应符合要求。

试车中,最关键的是按照设计要求检查温度,压力,震动三个最主要的安装质量标准,单机试车中必须达到试车要求。净化工程

德彩网 试车结束后应及时完成下列工作:断开动力电源,拆除试车的临时设备,整理试车运转记录。

 

四、    电气工程

(一)   施工准备

施工负责人组织施工班组认真熟悉图纸,吃透设计意图,对设计中的问题与设计建设及监理单位联系,使问题能够及时解决,并做好图纸会审记录。

进厂设备和材料应有保证书和产品合格证书,并经认可合格后方可使用,和设备供货的有关试验报告,安装实用化说明书,备品备料等并按程序进行开箱检查,经甲乙双方认可合格后方可进行安装,保管好随设备带来的相关资料。

(二)   净化工程主要项目施工方法

 1电缆敷设

德彩网  ⑴动力配电电缆敷设在电缆桥架、托盘上。

 ⑵在吊顶内敷设电缆,应使用特制U型卡箍,在平行敷设时不得斜线敷设。

 2线管敷设

 ⑴镀锌钢管,暗配在混凝土内应尽量减少大角度的弯曲,管子连接处做密封处理。

 ⑵管路弯曲处不应有褶皱、凹穴和裂缝。

 ⑶在吊顶内电管应排列整齐,固定点的距离均匀,并使用专用的卡子。

 ⑷钢管进入开关盒配电箱时暗配管用电焊固定露出盒口小于5mm在薄壁板墙内应采用35mm厚的开关盒。

德彩网  ⑸管内穿线的面积不应大于管内面积的40%,管内应加密封圈,护口。

4特殊安装

德彩网  ⑴在洁净区灯具,开关,配电箱安装应注意:开关及小型配电箱应用吊顶密封胶密封,以保证洁净区的洁净度要求。

 ⑵所有进入洁净区的电管均用密封胶泥在两恻封口。净化工程

 